Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диспетчеризация контроллера теплоснабжения Siemens Rvd260 через M-bus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ymcave
Коллеги, здравствуйте.

В рамках строительства системы диспетчеризации здания возникла необходимость снимать данные в цифровом виде с контроллера Siemens RVD260, который управляет частью теплопункта.

Согласно документации у RVD260 есть интерфейс M-bus. Однако снять данные с него не можем - нигде не могу найти карт регистров M-bus и внятных инструкций по наладке этого интерфейса для серии RVD2.

Обращение в Siemens пока не помогло - техподдержка говорит, что M-bus для RVD260 настроить можно, но инструкции еще не выслала.

Если кто-то сталкивался с такой задачей - поделитесь, пожалуйста.
marhan
Цитата(ymcave @ 25.3.2016, 0:47) *
Коллеги, здравствуйте.

В рамках строительства системы диспетчеризации здания возникла необходимость снимать данные в цифровом виде с контроллера Siemens RVD260, который управляет частью теплопункта.

Согласно документации у RVD260 есть интерфейс M-bus. Однако снять данные с него не можем - нигде не могу найти карт регистров M-bus и внятных инструкций по наладке этого интерфейса для серии RVD2.

Обращение в Siemens пока не помогло - техподдержка говорит, что M-bus для RVD260 настроить можно, но инструкции еще не выслала.

Если кто-то сталкивался с такой задачей - поделитесь, пожалуйста.


К сожалению в документации на RVD260 описана только настройка передачи данных. Другой информации нет. На всякий случай выкладываю базовую документацию. Настройка M-Bus на стр. 90.

Кроме M-Bus у RVD260 есть еще шина LPB, но это если вам не требуется включать их в общую систему диспетчеризации, а работать только с этими контроллераи или сетью контроллеров Сименс. Есть своя программа (ASC9хх) и разные преобразователи интерфеса для передачи данных, в том числе и Ethernet.
DC-RU
QUOTE (marhan @ 28.3.2016, 7:03) *
К сожалению в документации на RVD260 описана только настройка передачи данных. Другой информации нет. На всякий случай выкладываю базовую документацию. Настройка M-Bus на стр. 90.

Кроме M-Bus у RVD260 есть еще шина LPB, но это если вам не требуется включать их в общую систему диспетчеризации, а работать только с этими контроллераи или сетью контроллеров Сименс. Есть своя программа (ASC9хх) и разные преобразователи интерфеса для передачи данных, в том числе и Ethernet.


Судя по документации, на M-bus он сидит мастером и не может подключаться к удаленной системе (п.22.2). Придется шлюзовать его через LPB (п.22.5.4)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.